ho****@126.com 2011-09-16 11:05:00 | 北京市 其他专业 | 3126查看 4回答
电缆桥架敷设5根YJV-3*95+1*50和2跟ZR-YJV-3*185+2*95如何套定额
电缆桥架敷设5根YJV-3*95+1*50和2跟ZR-YJV-3*185+2*95如何套定额
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆桥架敷设5根YJV-3*95+1*50和2跟ZR-YJV-3*185+2*95如何套定额 按不同型号分别电缆套用电缆沿桥架,线槽敷设相应子目,计算单根长度+预留长度*5即可,ZR-YJV-3*185+2*95计算单根长度+预留长度*2即可。
2011-09-16 11:09:26
-
一根电缆的工程量分别*5和*2再套定额。
2011-09-16 11:06:46
-
套桥架定额,再分别套185mm2和95mm2电缆定额
2011-09-16 11:47:45
-
套桥架安装定额,及桥架支架制作安装定额,再分别套185mm2和95mm2电缆定额。同时按册说明乘以相应系数。
2011-09-16 15:02:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看