消防给排水
算消防给排水管道工程量时,量取,系统图还是平面图。。立管是自动生成吗
全部回答
(18)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,一般水平管道的长度在平面图上量取,立管的信息在系统图里读取,需要结合系统图和平面图一起看;在软件中,水平管可在平面图上识别,属性设置好标高,先把消防设备识别好的话,或者相同类型的水平管有高差的话,这之间的立管可以自动生成,其余不能自动生成的也可以用布置立管的功能来处理;如果您是软件的初学者,您可以看看新干线的学习课堂中安装学习视频,也可以报名参加培训。
2011-09-23 15:03:57
-
算消防给排水管道工程量时,量取 平面图。
2011-09-16 16:18:55
-
平面图是量取的,立管尺寸只能看系统图,上面一般都标着高差值呢,再看看吧
2011-09-16 16:38:04
-
识别时水平管道,按平面图识别,立管按平面图识别立管,输入标高,软件自动生成。
2011-09-16 16:50:37
-
算消防给排水管道工程量时,量取平面图,立管不会自动生成。要布置。
2011-09-16 16:30:15
-
计算消防给排水应该是平面图和立面图综合计算,首先阅读系统图,然后在平面图的位置核对系统图的位置,两驱平面图的管道和计算系统立面的主管,使用软件能够一次生成,但是立面部分用手工计算更加方便
2011-09-16 17:08:14
-
按平面图量取尺寸计算
2011-09-16 16:53:55
-
1.识别水平管道. 2.识别立管,输入标高,立管自动生成。
2011-09-16 17:27:19
-
1、应该识别水平管道 2、立管可以通过立管识别,一般是手工识别的。
2011-09-16 20:10:34
-
有高差就能自动生成
2011-09-17 13:01:05
-
分为地埋管和地上管道,如果属于地埋要套用土建和安装两套定额,安装又要分为管道、管件、阀门、法兰、打压、水冲洗等等很多子目,而立管一般采用手工计算,那样更快 这里给你一个关于定额的 你 可以 看下http://wenku.baidu.com/view/02a5ca8dcc22bcd126ff0c54.html
2011-09-17 14:48:29
-
记住安装工程计算工程量的原则:平面图量取水平干管、支管的长度。系统图根据标高计算主干管(立管)的长度。
2011-09-17 16:29:04
-
同学你好,根据你的问题和多数反映的情况来看,大家对软件还没有系统掌握. 1、消防及给排水管管道要先量取平面图,系统图不用量取,立管要用软件的立管功能自动生成。 2、根据手工算习惯结合系统图更能一目了然。
2011-09-17 16:45:00
-
算消防给排水管道工程量时,工程量计算时要测量平面图中的管线长度,不能按系统图中的管线长度计算因为系统图只是示意尺寸不准确。图形算量中的立管不是自动生成的,需要根据建筑物标高确定管线长度布置。
2011-09-18 05:41:39
-
平面图系统图不代表空间位置
2011-09-18 09:57:19
-
其实很简单(比如给水) 把平面图上的所有的给水管量完 再拿出系统图,系统图只是显示立管的,上面有高程 ,一目了然, 不会自动生成,图纸的设计都有它的特性。
2011-09-18 11:01:36
-
平面图,自动设置立管
2011-09-18 16:03:36
-
量取的是平面图 系统图是把平面图和立管连接起来组成的整个给排水系统
2011-09-19 13:15:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看