• 首层放心回填土

    地面做法为:防滑地砖地面 (1)2.5厚石素防滑地砖,建筑胶粘剂粘铺,稀水泥浆擦缝 (2)20厚1:3水泥砂浆压实抹平 (3)素水泥结合层一道 (4)50厚C10混凝土 (5)150厚5~2卵石灌M2.5混合砂浆,平板振捣器振捣密实 (6)素土夯实,压实系数0.95

    问题补充:首层房心回填土怎么建立构件, 室内外高差0.45

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    房心回填就是室外地坪到正负零的这段高度的回填,面积按室内净面积计算乘以厚度,厚度要减去地面做法的厚度。定额就套150厚的卵石垫层、50厚的混凝土垫层、20厚水泥砂浆找平层、还有再套防滑地砖面层就行了。

    2011-09-16 17:09:12 

  • 6项套原土打夯,5项套卵石砼垫层,4项套砼垫层,2项套水泥砂浆找平层,1套地砖面层.

    2011-09-16 17:07:28 

  • 定义房心回填,厚度填写227.5 mm 标高-0.2275 m ( 450-2.5-20-50-150=227.5mm.)

    2011-09-16 17:20:52 

  • 房心回填不用单建构件,在地面构件下定义即可,代码可以选用底面积*厚度(0.2275)

    2011-09-17 16:28:46 