花儿 2011-09-17 13:24:56 | 河北省 安装算量GQI | 4842查看 5回答
刚性防水套管是在穿有地下室的外墙时才用,还是只要是穿外墙就用刚性防水套管?。
..刚性防水套管是在穿有地下室的外墙时才用,还是只要是穿外墙就用刚性防水套管?。问题补充:阻火圈是在管道≥100的排水管就用 还是只在高层中用?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.刚性防水套管是穿(地下室外墙)有防水要求的情况下才用的,而穿越没有防水要求的墙体只需要普通套管就可以了; 2.阻火圈是在管道≥100的排水管就用,只在高层中用,但是这个前提的条件是排水管的管材是塑料管才有必要用的,因为是防火的作用,铸铁管就没有必要了! 建议把给排水的规范认真的阅读一下就可以了,这部分内容并不是很麻烦的!
2011-09-17 13:41:15
-
刚性防水套管、柔性防水套管一般设置在有防水要求的外墙上,按设计要求选用。阻火圈一般设计安装在高层建筑里,管径大于100的排水塑料管道上
2011-09-17 13:44:56
-
刚性防水套管在穿外墙时就要用。 阻火圈在管道》100的排水管中就要用。
2011-09-17 13:29:48
-
石家庄非凡教育—全日制造价员技能实训
2011-09-17 13:37:49
-
刚性防水套管用在穿过地下室和有防水要求的外墙要用。阻火圈只用于≥100的PVC排水管,从定额子目也可以看出来。不分高层低层,只能说高层更严格。
2011-09-17 14:04:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看