sjp86123 2011-09-17 14:18:20 | 广东省 其他专业 | 631查看 4回答
安装工程套价
C2-11-5 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(40mm以内) 这个定额子,的工料机里面为什么含导线呢,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不要管它,这是定额编制时的测定,千万别调整它。
2011-09-17 14:30:18
-
C2-11-5 镀锌电线管、混凝土结构明配 公称直径(40mm以内) 这个定额子的工料机里面为什么含导线,这是定额站在编制定额时是综合考虑的,所以会有少部分导线的。
2011-09-17 14:27:28
-
这是编制定额时综合考虑的,你该套什么定额就套什么定额
2011-09-17 15:09:49
-
根据你所述,镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(40mm以内)定额子目菜单内含有少许导线含量,此处的导线作用主要是用于线管之间的跨接接地作用,用导线将线管连通达到可靠接地,定额是将此部分导线综合考虑进线管敷设定额子目,所以才出现有导线情况。
2011-09-17 15:38:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看