zh****@sina.com 2011-09-17 14:43:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 507查看 3回答
问一个关于楼梯的问题
在GGL里没有楼梯的定义项,但是在图形里有。我先在GGL中直接用现浇板定义的楼梯,然后布置了钢筋。但是楼梯的砼量是按水平投影面积来计算的,如果我用现浇板来定义楼梯,那么图形中计算出的砼量就会比实际要大。请问要怎么办啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您可以在钢筋的里面,不会只现浇板,在单构件输入中选择平台的图集计算,就不需要画板,导入到图形中就不会存在模板和砼量计算大的问题了。
2011-09-22 09:51:03
-
GCL2008中也有楼梯构件,GGJ2009中在单构件输入中定义楼梯钢筋输入计算。 这是在故意走弯路。 (你说的GGL是GGJ吧)
2011-09-17 14:45:43
-
GGJ中可以用现浇板定义楼梯平台,斜面梯段用单构件输入。导入到GCL之后将楼梯平台的现浇板删除,如果GGJ中画了楼梯梁也一并删除,再用投影面积定义楼梯间量即可。
2011-09-17 15:04:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看