wdjgyyy 2011-09-17 16:27:25 | 广东省 其他专业 | 1706查看 3回答
地下室顶板梁标注问题
一地下室顶板梁底钢筋标注为 上面15c25 7/8 下面 a12-100(4) 请问下面这个a12-100(4)是什么意思 分别在梁的两端有这个标注
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁两端的箍筋加密区为A12@100(4)未原位标注的箍筋为集中标注的箍筋。原位标注的钢筋信息优于集中标注的钢筋信息。
2011-09-18 20:07:51
-
A为一级钢,12为直径,-为@是间距,100为间距为100,4为4肢箍筋。因为梁的下铁为两排,加上梁的上铁,是三排筋,所以用4肢箍筋。
2011-09-17 16:35:54
-
这个应该是A12的4肢箍筋,间距为100,
2011-09-18 17:20:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看