11****@qq.com 2011-09-17 16:35:04 | 重庆市 云翻样 | 135查看 3回答
梁钢筋的锚固
我遇到了框架梁深至剪力墙中间支座不能满足锚固该怎么办
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不能满足直锚选择弯锚固,不能满足弯锚咨询设计。
2011-09-20 12:14:31
-
结构设计规范规定,如不能满足锚固要求设计要提出其它方式或措施达到要求。在03G101-1有也有说明。
2011-09-17 18:09:51
-
现在执行11G101-1的新图集了!看这个图集要求来确定!原来的03G101-1的图集废止了!
2011-09-17 19:26:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看