10****@qq.com 2011-09-18 10:27:42 | 湖北省 其他专业 | 1589查看 3回答
请问下,GAZ1、GDZ1、GYZ1、GJZ1混凝及模板套子目
请问下,GAZ1、GDZ1、GYZ1、GJZ1混凝及模板套子目,哪个套墙哪能那个套柱?暗柱都是14的钢筋,剪力墙是8的。问题补充:湖北的定额是这样说的,‘剪力墙带暗柱一次浇捣成型时套有墙子目,剪力墙带明柱(一侧或两侧突出的柱)一次浇捣成型时,应按结构分开计算工程量,分别套用墙子目和柱子目。’剪力墙柱都是同墙厚,暗柱肯定按墙计算,端柱不同墙厚按柱计算,但转角墙柱是否按柱计算?也就是直形墙两端加两个转角墙柱
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳转角墙柱如果和墙厚度一样不能按柱计算工程量。转角墙柱如果和墙厚度不一样可以按柱计算工程量。
2011-09-18 11:03:57
-
端柱套柱子 其他的都套 墙
2011-09-18 10:29:26
-
暗柱并入相邻的墙体计算,其它的柱按柱单项套用
2011-09-18 10:31:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看