小师 2011-09-19 11:12:01 | 山西省 其他专业 | 1051查看 2回答
梁的集中标注和原位标注
请问在集中标注里的架力筋例:kL-1,300×600,2C22+(1C12):2C18中,我在原位标注时(1C12)显示在中部钢筋位置,而且又有中部钢筋,是怎么回事,我该怎么输入,是不是直接删了(1C12)在此输入跨中钢筋???
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问在集中标注里的架力筋例:kL-1,300×600,2C22+(1C12):2C18中,我在原位标注时(1C12)显示在中部钢筋位置,而且又有中部钢筋,是怎么回事,我该怎么输入,是不是直接删了(1C12)在此输入跨中钢筋???不能删除的,如果中部有筋你删除可以,但无有容易造成错误,集中标注与原位标注都有时,是先取原位标注的,而不计算集中标注的,软件应该也是这样设置的。就是优先权。
2011-09-19 11:15:06
-
是直接删了(1C12)在此输入跨中钢筋;
2011-09-19 11:12:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看