-
czsgl 2011-09-19 14:00:01 | 浙江省 其他专业 | 1852查看 5回答
如电表箱至照明配电箱的距离在平面图中没有标出来,怎么计算?
问题补充:如果电表箱距地1.8m,配电箱距地1.2m,暗敷于地面,那么AWS至ALS1的配管是不是这样算的,1.8+2(水平)+1.2?在图中AWS至ALS2的距离没标出的么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据你所述,你所提到的平面图中未标示出电表箱到配电箱的距离,电气平面图中是不用标示出引线的距离的,而是根据平面图的比例及图示引线用比例尺进行量取距离即是平面距离,如果你提到的计算式中的2米即是量出的距离,那么你的计算式1.8+2+1.2基本正确,只是还需要考虑一下管引至地面后如果是暗敷设则要多加取混凝土面层工程量大概两处在0.4米左右即可。 根据你提供的截图中,是画明确了电表箱至配电箱的引线示意线的,用比例尺直接量取即可。 如果是ALS2至电表箱图中没有的话,可以自己估一下咯,ALS2与电表箱就一墙之隔,直接用直线连接上,然后加上一个墙体的厚度,直线用比例尺量一下就行;但是要考虑管是走地面还是走吊顶内敷设,可以根据系统图上面的敷设方式确定即可。
2011-09-19 22:07:33
-
这得依据平面图的和楼层高度和敷设方式计算。 回复:前面已经说了计算方式。
2011-09-19 14:05:12
-
基本是这样的,1.8+2+1.2
2011-09-19 14:11:01
-
电气平面图是不标注尺寸的,自己从图中按比例尺计算。 计算原则,合理的最近的连接线段计算长度,只要绕开柱子、洞口就行。
2011-09-19 14:04:38
-
按图纸比例直接量尺寸加安装高度。
2011-09-19 17:07:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看