①僷倁萩 2011-09-20 11:05:15 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 721查看 4回答
此条圈梁如何处理?
如图所示,层顶标高3.8m,层底标高-0.1m,窗户离地高度600mm,窗户规格1200*2700,梁为非框梁,截面尺寸250*500,墙为外墙,厚250mm。 结构设计说明规定,外墙圈梁高度180mm,按些规定的话,圈梁顶标高就为-0.1+0.6+2.7+0.18=3.38m,而非框梁底标高为3.8-0.5=3.3m,这样的话,圈梁就跟非框梁有了重合部位了,这样绘制的图形有问题吗?这条圈梁该怎么处理呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按设计的要求布置是没有问题,但钢筋是怎样施工的,就会存在争议。图形算量砼会扣减圈梁部分。
2011-09-20 11:08:27
-
我认为此处无圈梁
2011-09-20 11:14:01
-
如图所示,层顶标高3.8m,层底标高-0.1m,窗户离地高度600mm,窗户规格1200*2700,梁为非框梁,截面尺寸250*500,墙为外墙,厚250mm。 结构设计说明规定,外墙圈梁高度180mm,按些规定的话,圈梁顶标高就为-0.1+0.6+2.7+0.18=3.38m,而非框梁底标高为3.8-0.5=3.3m,这样的话,圈梁就跟非框梁有了重合部位了,这样绘制的图形有问题吗?这条圈梁该怎么处理呢?这种标高从上往下算,要保证非框架梁及外墙圈梁的高度,把不够的或超出的高度放入窗下墙。然后问下设计是怎么回事。
2011-09-20 11:12:58
-
如图所示,层顶标高3.8m,层底标高-0.1m,窗户离地高度600mm,窗户规格1200*2700,梁为非框梁,截面尺寸250*500,墙为外墙,厚250mm。 结构设计说明规定,外墙圈梁高度180mm,按些规定的话,圈梁顶标高就为-0.1+0.6+2.7+0.18=3.38m,而非框梁底标高为3.8-0.5=3.3m,这样的话,圈梁就跟非框梁有了重合部位了,这样绘制的图形有问题吗?这条圈梁该怎么处理呢? 1、离地高度0.6必须搞清楚,是从-0.1算还是从0.00算?要明确。如果是从0.00算,0.6+2.7=3.3,3.3+梁0.5=3.8.正好。不需设置圈梁,梁兼作圈梁,出联系单取消圈梁。 2、如果从-0.1算起,-0.1+0.6+2.7=3.2,3.8-3.2=0.6,圈梁无法设置,出联系单,要求设计变更,圈梁取消,梁原0.5改为0.6.即可。 在项目上经常会遇到此种情况。一般都按此处理。
2011-09-20 11:26:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看