zh****@sina.com 2011-09-20 15:20:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 814查看 11回答
GGJ导入GCL的时候,有没有什么是要注意的?
比如当暗梁和暗柱从GGJ中导入到GCL中,汇总后,模板量会变大。在图形里,暗梁和暗柱都是会单独计算砼和模板的,那么如果我不导入暗梁和暗柱,砼的量又会变小。该怎么办呢? 还有:GGJ导入GCL的时候,有没有什么是要注意的?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱和暗梁是计算钢筋的,所以在算量中可以删除,内外墙没有交圈的要连接上,砼量是不会少的,同时要检查一下门窗洞的标高对不对。
2011-09-20 16:40:33
-
已采纳暗梁、暗柱属于剪力墙的加强构件,浇筑的时候是和墙体一起的。所以不用单独计算模板。导入时可以不导入。前提是暗柱部分也画上了剪力墙(先画墙后画暗柱)
2011-09-20 15:32:20
-
已采纳你完全可以正常导入,在GCL中的计算设置调整规则,不重复计算模板量。
2011-09-20 15:32:42
-
已采纳你做钢筋的时候,有暗柱的地方就画满剪力墙。这样你导入图形的时候就不用导入暗柱了,因为已经有剪力墙覆盖了。暗梁本来就不要导入,导入的话完全的没事找事。当然暗柱导入也可以的,套剪力墙的子目就行了..模板量不会多算的..
2011-09-20 16:44:48
-
已采纳导入的时候可以选择性的导入,如导入柱、梁、板,在导入的时候有选项,在对话框里面选择你想导入的。至于模板,在你打印表格时可以去除暗梁、暗柱的量,在输出设置里面把要去除的工程量钩去掉就行。
2011-09-20 15:30:46
-
已采纳GGJ中导入到GCL中,把首层地面的结构标高改为±0.00,要把暗柱删除,让剪力墙覆盖。
2011-09-20 15:30:28
-
已采纳注意:1、轴网和暗柱、暗梁是否要导入(默认不导入) 2、构件属性检查:墙体属性:内外墙区分(软件容易搞混)、材料选项(填充、承重);做法(砌块、砖等) 3、柱、梁的属性(框架柱与暗柱、端柱的划分,影响模板与砼计算结果) 4、房间四周墙体是否封闭,特便是占两个轴线的大柱子内的墙要画闭合(影响装饰房间布置) 5、查看计算规则与实际是否相符
2011-09-24 11:19:10
-
已采纳如果你墙体都是封闭的,可以在导入时候,不导入暗梁暗柱。 如果导入了,可以用F3批量选择暗梁暗柱,把它们都改成框架柱和框架梁即可。
2011-09-26 16:09:01
-
已采纳特别要注意校核一遍构件尺寸,有时候会改变。
2011-09-20 17:53:32
-
已采纳在图形里应该将暗柱删除用剪力墙来代替就可以了
2011-09-20 19:18:09
-
已采纳暗柱和暗梁本身就是剪力墙的一部分,也可以说本身就是剪力墙,在ggj工程中它们的存在只位计算其钢筋量,在作图时剪力墙布满暗柱暗梁,在导图时无需导入暗梁暗柱,这样砼量和模板量才会计算准确。
2011-09-20 20:52:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看