sp****@qq.com 2011-09-20 22:38:09 | 河北省 安装算量GQI | 3597查看 3回答
消防外网的工程计算
1、消防外网都算什么?消防水、消防电,具体这两个里面算什么?主要是涉及到土建的哪些工程量的计算呢?如何算? 2、消防外网跟内网有什么区别?难度大吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消防工程外网主要应该是指室外消防管道和室外喷淋管道工程。应该根据设计图纸计算相关的工程量,其主要计算的工程量有:土方开挖、管道除锈防腐、管道安装、阀门井或者检查井底部垫层、阀门井、检查井的砌体以及抹灰,井盖框安装,土方夯填等。如果设计管道沟底需要打垫层时,还得计算垫层的工程量。并结合所计算出的工程量套相应相关的定额子目。 2、涉及土建定额的工程量任何计算,应该详阅定额相关说明以便熟悉了解并掌握应用。 3、消防电气外网只要是指消防中心控制室与各建筑物消防火灾报警控制系统之间的各种线路经过消防电气弱电外网的连接沟通。一般综合弱电外网是统一设计设置布置的,消防专业需要计算的只是各种线路的敷设工程量。 4、消防管道或者电气外网与室内消防管道及消防电气的主要区别是 : a、一个在室外管道及线路而另一个在室内管道及线路,所套定额不同; b、室外工程的计算和施工安装难度都不如室内。
2011-09-21 09:41:12
-
消防外网:室外消火栓外网、室外喷淋外网工程、管道敷设、阀门、消火栓安装、井体砌筑、管网注水压力试验,调试
2011-09-21 12:36:25
-
消防外网都算消防水管网,消防水算消火栓系统和喷淋系统,消防电算自动报警系统。要算哪些你不会!!!建议你最好先学习基础的知识。
2011-09-20 23:24:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看