随风 2011-09-21 11:14:47 | 湖北省 其他专业 | 2673查看 3回答
配电箱里的保护器、剩余电流探测器、电流互感器要单独算量列清单吗
保护器 TDX-D56/4P/8/20us:50kA;Uc:420V;Up:1.8kV 剩余电流探测器 DPS-T/W-225A/500mA 电流互感器 DH-0.66-I-300/5 还有我图纸上还有什么要单独列出来的吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电箱里的保护器、剩余电流探测器、电流互感器不要单独算量列清单。只列配电箱安装,计配电箱采购价即可。
2011-09-21 11:22:40
-
计算成套配电箱,弄清配电箱型号、尺寸、回路就可以。
2011-09-21 13:02:11
-
我是做施工的,平时经常看合同和现场,上面说的是对的
2011-09-27 22:39:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看