明月奴 2011-09-21 16:36:31 | 河南省 其他专业 | 15058查看 2回答
偏心大小头套哪个定额
消防里面水池和水泵连接处焊接的偏心大小头应该套哪个定额啊?为什么?请说出理由问题补充:1、一般好像套用的是焊接法兰阀的定额,但是我觉得不对啊,应为焊接法兰阀是有法兰连接的,但是偏心大小头没有法兰焊接啊,是不是应该把材料(焊接法兰)删除啊 2、消防阀门规定套用第六册定额,但是闸阀、减压阀本身含有了两片法兰,是否应该套用第八册啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消防泵房及消防水池(消防水池在消防泵房内)管道及阀门安装因为是套第六册工业管道工程定额,所以大小头是按照管件计算的并套相关定额子目的。 2、凡是套第六册中法兰阀门安装的定额子目时,各相关定额子目中军没有包含2片法兰的,所以每个法兰阀门中还有2片与管道连接的法兰需要另行计算并套相应的定额子目即可。 3、凡是套第八册中的法兰阀门安装时才是定额中包含了2片法兰的,此时法兰不能再单独另行计算及套定额。
2011-09-22 10:43:17
-
我感觉可以套用管件焊接安装的定额,按照大口径选择定额子目。
2011-09-21 16:52:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看