• 关于配电线钢管的问题

    楼梯间的总配电箱(AL1)距离地面高度为1.4米,用户内的分配电箱(AL2)距地高度为1.2米,AL1至AL2的水平距离为5米,它们之间的导线用钢管沿天棚暗敷,层高为3米,求出AL1与AL2之间的钢管长度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据所述总配电箱出线应该是上出,所以总配电箱出线立管的计算应该是层高3m-(1.4m的距地高度+总配电箱箱体的高度)+AL1至AL1的水平距离5m+3m-(户箱距地1.2m+户箱箱体的高度)=实际配管的工程量长度。 假如是总配电箱下出线以及户箱下进线,沿楼地面暗敷设时,距离会更短更合理更经济一些。此时的配管工程量长度计算则为=1.4m(总配电箱距地高度)+楼板厚度的二分之一(一般楼板120~150mm时既计算60~75mm距离)+AL1至AL2之间的5m水平距离+楼板厚度的二分之一距离+1.2m(户箱距地高度)。

    2011-09-22 10:18:02 

  • 3-1.4-(AL1)箱高+0.1+5+3-1.2-(AL2)箱高+0.1

    2011-09-21 18:46:53 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看