• 钢筋算量问题

    设计规定钢筋搭接、锚固的长度都不太现实,25号的钢筋按照规定都需要1M多。工地现场也就40多CM,还有锚固长度一般施工都10D 多的12D 怎么设计给那么长呢。 我是预算新手,那么工程预算时,是按设计给的长度计算呢 还是按实际情况计算? 很纠结啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按设计给的计算,图纸中是设计按规范要求设计的,给分包结算时可以按实际发生量结算

    2011-09-23 11:33:47 

  • 应该按照设计长度和规范要求,不能按工地的尺寸计算。

    2011-09-23 11:34:06 

  • 你按实际就必须有证据。比如照片什么的,但是,这个问题就大了。那么你就可以按焊接计算。焊接还是比较符合规范要求的,有理有据。锚固长度不够,都说明施工单位在偷工减料,没人管的结果。作为预算,你还是好好参照规范,这些你管不了的。把自己的工作做好,而且按中间量给就行了。建议哈。如果有血性,就找人讲讲吧,提出意见。

    2011-09-23 11:35:59 