• 暗柱筋的竖向钢筋为什么计算长度不一样?

    暗柱的配筋为12c16+4c14,层高为6.5,为什么钢筋里计算式是:c16钢筋长2950,计算公式是:6500-5900/3-600-max(5900/6,900,500),公式描述:层高-本层的露出长度-节点高-上层钢筋在本层的露出长度; c14钢筋长度是6436,计算公式是:6500-5900/3+2900/3+52*18,公式描述:层高-本层的露出长度+上层露出长度+与上层钢筋的搭接。 请问为什么都是竖向钢筋,为甚计算的长度不一样的,谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:软件里计算是没有问题的,原因是你的暗柱内的上下层的竖向筋规格不同,如果上层的竖筋大于下层时,就会把接头移到下层来搭接。只有上下层主筋都相同时计算的主筋长度才是一样的。

    露出长度

    2011-09-24 07:14:14 

  • 这就说明在12C16钢筋位置,上一层钢筋大于本层钢筋,这上一层钢筋是伸入到这层锚固。

    2011-09-23 23:23:35 

  • 同意弯弯的月亮的观点。只是这样的话,一层钢筋有两个接头,不符合规定。应请设计避免这种情况的发生。

    2011-09-24 21:45:44 