• 坡屋面防水

    请问坡屋面防水层计价时,人工费用是否应该调增,如能应怎样调整?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额屋面防水章节说明中有详细的规定,请查阅,山西的规定如下 二、卷材屋面坡度在15度以下者,为平屋面;超过15度时,人工乘以系数1.18。

    2011-09-24 10:09:51 

  • 见本章说明 三、卷材屋面坡度在15°以下者为平屋面,超过15°按卷材屋面人工增加表增加人工。

    2011-09-24 22:43:02 

  • 坡屋面防水层计价时,人工费用应该调增,可按卷材屋面人工增加表增加人工

    2011-09-24 10:07:13 

  • 在08定额302~304页中选合适子目

    2011-09-24 10:49:21 

  • 人工不调整了,因为人工调增的是 锯齿型及弧型屋面和折板屋面,坡屋面在计算规则里面有相应的说明

    坡屋面

    人工费用

    2011-09-26 09:38:45 