可视对讲系统电源的问题
如图,请问大家,那个系统电源是包含在配电箱里面,还是要单独在可视对讲系统中单独计列一个系统电源呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看你的图对讲系统电源没有包含在配电箱里面,BV-3*2.5从配电箱引来的回路,是单独的可视对讲系统电源。需要单独计列一个系统电源。
2011-09-25 17:46:44
-
这个要看配电箱的系统图里有时就计算到电气里,在对讲里才能看到时就要单独计算出来套电气定额里相应的定额子目就可以了
2011-09-25 10:14:35
-
可视对讲系统电源一般是单独的,从单元配电箱(电表箱)中单独引出一个回路至可视对讲系统电源箱。
2011-09-25 15:07:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看