li****@126.com 2011-09-25 11:13:46 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1069查看 4回答
框架梁锚入与其平行的剪力墙中时,怎么软件不能算直锚长度?(剪力墙带有GJZ)
框架梁锚入与其平行的剪力墙中时(剪力墙带有GJZ),软件在计算中怎肯才能算出直锚长度?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
差别如下附图1与附图2所示,框架梁与剪力墙节点设置见附图3(必须按附图1画法),L形暗柱时,框架梁与剪力墙均布画至暗柱转角中点即可,软件自动计算直锚(如下附图4)。
2011-09-26 14:31:23
-
锚入剪力墙内或柱内都是一样的,也就是按图集要求的锚固值计算。
2011-09-25 11:19:42
-
框架梁锚入与其平行的剪力墙中时(剪力墙带有GJZ),软件在计算中怎肯才能算出直锚长度? 框架梁是以柱为支座的只能识别柱,不能识别到墙,所以不行,如果是连梁就能直锚了
2011-09-25 12:25:06
-
你好:在画梁时只要画到暗柱的内边缘,软件就会按直锚计算梁的锚固长度。注意暗柱内必须画上墙后就行。
2011-09-25 15:08:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看