beckii 2011-09-25 15:23:12 | 甘肃省 其他专业 | 6390查看 8回答
高支模采用钢管架支撑,怎么计费?
高支模采用钢管架支撑,怎么计费? 施工方案只说如何施工,对于计费该如何套价?土建的满堂脚手架是否适用? 急求解决问题补充:我使用的是广东定额,定额中模板已包含支撑的费用,定额中的支撑是否与钢管架重复? 或者说定额中的支撑是按什么考虑的?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高支模采用钢管架支撑,怎么计费? 施工方案只说如何施工,对于计费该如何套价?土建的满堂脚手架是否适用? 高支模采用钢管架支撑,按模板计算费的,你计算模板的超高费即可。如板,先计算板的模板量,然后再计算模板超高,把板的标高减3.6米为超高层,每一米为一超高层,套用模板的超高。(工程计算综合脚手架时不计算脚手架,只计算模板的超高,如果不是计算综合脚手架的工程,计算单项脚手架的,那么除计算模板及超高外,还要计算相应的脚手架)
2011-09-25 16:21:54
-
这是深圳的03定额计算规则,供你参考: 六、现浇钢筋混凝土模板支模高度的说明: (1)现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板的支模高度指地坪面至梁(板)底面或下层梁(楼板)顶面至上层梁(楼板)底面的距离; (2)现浇钢筋混凝土柱、墙、板的模板子目是按支模高度4.5m编制的; (3)现浇钢筋混凝土梁的模板子目是按支模高度5.0m编制的; (4)现浇钢筋混凝土柱、墙模板实际支模高度超过4.50m时,相应模板子目中的人工、松杂枋板材及铁钉乘以系数1.20;实际支模高度超过6.00m时,相应模板子目中的人工、松杂枋板材及铁钉乘以系数1.30。 (5)现浇钢筋混凝土梁、板模板的实际支模高度分别超过5.0m和4.5m时,可按本章“顶架工程”中相应子目调整,同时按照梁、板模板支撑费用扣减子目扣减相应梁、板模板子目中支撑部分的消耗量。
2011-09-26 13:56:24
-
可按实际测算分规格材质用量计算数量,乘以工期天数再乘以租赁日单价。
2011-09-26 08:33:37
-
一般定额中有支模时超高定额。
2011-09-26 10:33:23
-
高支模采用钢管架支撑,按照施工方案的施工方法计费;
2011-09-25 15:24:06
-
如果是满堂脚手架当然就套满堂脚手架定额,如果不是就按脚手架类别套相应定额,或者直接按施工方案的施工方法计算用量,计算租赁费再加搭拆人工费
2011-09-25 16:09:17
-
按照施工方案的施工方法计费,超过4.5M计算超高费啥
2011-09-27 15:40:01
-
满堂支架和满堂脚手架是有区别的,支架受力支撑,脚手架是操作平台,可以参考桥梁钢管支架计量,如果计算模板超高的,就不能另计算满堂支架了,重复计算。
2017-07-15 16:18:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看