chidao 2011-09-25 20:13:39 | 河南省 其他专业 | 12041查看 6回答
各位老师YJV-4×4+PE4-PE32FC导线规格表示的是什么意思啊
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳所表示的意思是:(YJV)铜芯交联聚乙烯绝缘电缆-(4*4+PE4)电缆规格是4芯4mm2的再加1芯4mm2的(既5*4mm2的电缆,其中所标示的4*4是3芯火线、1芯零线,PE4是表示的是1芯接地保护线)-(PE32 FC应该是PC32FC)所表示的是PVC阻燃塑料管沿地面内暗敷设。 综合意思为:一根5*4mm2的铜芯交联电缆穿在PVC32的暗配管内敷设。
2011-09-26 08:28:05
-
YJV:交联聚乙烯铜芯电缆; 4*4+E4:4根截面是4平方毫米的线+ 一根接地保护线(PE) 4平方毫米 也就是YJV4*5; PE32 : 穿32的电线管敷设 FC: 暗敷设在地面内 表示:YJV4*5电缆穿32的电线管敷设暗敷设在地面内;
2011-09-25 20:37:33
-
YJV-4×4是交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套(铜芯)4芯加1每芯4平方毫米, PE4-PE32FC是接地线暗敷设在地面内的4mm2,32的管。
2011-09-25 21:07:42
-
YJV-4×4+PE4铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,是五芯电缆,PE32FC应该是PVC32FC,意思是用32的管子沿地面敷设。
2011-09-25 20:33:21
-
是YJV4*4+1根4平方的PE线即五芯电缆,穿32塑料管埋地敷设。
2011-09-25 20:35:56
-
YJV4*4+PE4是指4根截面是4平方毫米的线+ 一根接地保护线(PE) 4平方毫米 PE32 : 穿32的电线管敷设 FC: 暗敷设在地面内 也就是说YJV5*4MM2电缆穿DN32的PVC管暗敷设在地面内;
2011-09-26 09:46:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看