xu****@163.com 2011-09-26 10:53:11 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 493查看 2回答
钢筋软件中-----钢筋设置的问题
在计算钢筋时,我遇到了此种情况,本工程为23屋带地下室一层的商住楼,六层以下剪力墙框支柱抗震等级为一级,梁抗震等级均为二级,六层以上剪力墙框架抗震等级均为三级,建筑结构均为二级,此种情况在工程设置中抗震等级应设为几级,谢谢各位同仁
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在“工程设置--楼层设置”中对应的下拉选择。
2011-09-26 10:56:12
-
你不用一下子定义一个抗震等级,在工程设置--楼层设置---每层定义,每层设置一下,地下一层设置一个,六层以下设置一个,我给你发个图片
2011-09-26 10:58:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看