zwadm 2011-09-26 11:11:01 | 河北省 其他专业 | 2512查看 3回答
内墙抹灰高度如何确定
我做了一个工程 内墙抹灰 内墙厚250 板厚100 墙上梁截面250*700 层高3.8 请问内墙抹灰高度到底是多少 是不是不包括梁高 我觉得抹灰高度是3.8-板厚=3.7 可是答案是3.5 实在很迷惑3.5M是哪里来的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁宽同墙厚,那应为3.8-0.1=3.7M.
2011-09-26 11:24:05
-
我做了一个工程 内墙抹灰 内墙厚250 板厚100 墙上梁截面250*700 层高3.8 请问内墙抹灰高度到底是多少 是不是不包括梁高 我觉得抹灰高度是3.8-板厚=3.7 可是答案是3.5 实在很迷惑3.5M是哪里来的 如果是计算抹灰的话应该是3.8-0.1=3.7 如果计算的是抹灰脚手架就是3.1 不可能会有3.5的 你在看看你们那的定额计算规则看看
2011-09-26 11:27:19
-
内墙抹灰高度如何确定? 我认为内墙抹灰高度应该是层高-板厚-地面做法总厚度=墙面抹灰高度。 因为定额计算规则,内墙抹灰高度无墙裙时,其高度自室内地坪或楼地面算至板底面,不扣除踢脚线……。
2011-09-27 16:28:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看