安伟松 2011-09-26 11:13:32 | 河北省 其他专业 | 489查看 4回答
消防管道应该套谁的管道啊
在清单中,消防工程中没有管道,是套给排水里面的管道吗问题补充:还有我们的工程是执行北京2001定额的,就是说第五册安装定额,请问,我应该套哪像定额啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在清单中,消防工程中没有管道,是套给排水里面的管道吗 对
2011-09-26 11:30:12
-
根据你所述,消防管道看是属于什么系统的管道;如果是属于消火栓系统的管道,则执行安装定额第八章中的相应管道安装定额子目;如果是消防喷淋系统的管道,则执行安装定额第七册中的相应管道安装定额子目,如果消防中的管道DN>100,则要执行安装定额第六册中的工业管道相应安装定额子目,如果是消防泵房内的管道,也要执行安装定额第六册中的工业管道相应安装定额子目即可。
2011-09-26 11:40:03
-
答案已二为准
2011-09-26 14:15:14
-
三楼的说法很全面了顶一下
2011-09-26 15:56:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看