    剪力墙暗柱箍筋间距200,层高2.8米,为何家算出的箍筋数量为32根!按手工计算应为15根才对,找不出错误的原因,请教高人给于指点
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有插筋!!!

    2011-09-26 19:17:13 

  • 你好:原因是你的暗柱主筋是用的绑扎连接的,按规范要求在主筋连接区域内箍筋要按主筋直径的5倍进行加密,加密长度为2.3倍的搭接长度。所以软件计算了这么多的箍筋。