关于梁的钢筋问题
各位达人,请教一个问题。 现有框架梁 KL01(3) 集中标注处 上部通长筋为 2c12 在梁第二跨中,左右支座没有原位标注,而中间原位标注却为4c25,是上部跨中,不是下部。 不知道此时钢筋应为如何? 是否左右支座两条C12伸入1/3处与两条c25拱接(角筋),如果是这样中间还剩下两条不知道如何了?求解
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4C25标注在梁的上部就是这跨梁的上部钢筋,支座上没有钢筋信息,就不用计算了。 “是否意思就是4c25全部都伸入支座,还是说2条需要与集中标注的C12的搭接然后另外两条直接伸入支座?”4C25是在这跨梁中伸入支座,而2C12是其它跨中伸入支座。
2011-09-26 17:32:23