• 框架柱钢筋绑扎搭接问题?

    三级抗震框架结构,柱子钢筋为二级钢20,采用绑扎搭接,接头错开为50%,混凝土标号为C35,根据11G101计算柱子搭接长度应为28*1.4*20=39.2*20,而软件中给出搭接长度为41*20 为什么会出现这种情况?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    三级抗震框架结构,柱子钢筋为二级钢20,采用绑扎搭接,接头错开为50%,混凝土标号为C35,根据11G101计算柱子搭接长度应为28*1.4*20=39.2*20,而软件中给出搭接长度为41*20 为什么会出现这种情况?

    ---根据11G101计算柱子搭接长度应为28*1.4*20*1.05(抗震锚固修正系数)=41.16*20

    2014-04-22 15:12:01 