teando 2014-05-23 21:24:38 | 浙江省 云翻样 | 1348查看 5回答
梯柱纵筋要搭接吗?
请教专家,现一根梯柱,柱顶标高1.77m,在基础梁上,基础梁顶标高-1.45m,基础梁底-2.25m,这样算来首层梯柱位于基础梁以上部分高度3.22m,这种柱子在实际施工过程中需要搭接吗?就是在Hn/3以上位置的那种。谢谢了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:一般的梯柱高度是半层时不考虑设置接头,一层高时肯定要设置接头。你这里一层有半层高,地下部分高度比一层还要高,所以这里的梯柱应该是要的搭接的。
2014-05-24 07:35:40
-
这种柱子在实际施工过程中不需要搭接。
2014-05-23 21:26:54
-
答:直接按3.22+锚入基础梁长度-保护层。一次成形,不搞搭接了。
2014-05-23 21:36:51
-
现一根梯柱,柱顶标高1.77m,在基础梁上,基础梁顶标高-1.45m,基础梁底-2.25m,这样算来首层梯柱位于基础梁以上部分高度3.22m,这种柱子在实际施工过程中需要搭接吗?就是在Hn/3以上位置的那种。
这种梯柱可以一次竖起的,不用搭接。
2014-05-23 22:08:28
-
肯定要搭接的,梯柱虽然不是框架柱,但他仍然需要满足节点的措施要求的
2014-05-23 21:33:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看