海洋 2011-10-01 08:44:37 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 864查看 9回答
钢筋算量软件,基础层的定义问题:
钢筋算量软件,基础层的定义问题: 有地下室的,基础层的层高是从基础底标高(最深标高)至地下室地面标高。 请问: 地下室地面标高不同时,有三种不同标高,如-4.2米、-4.8米、-5米,这时,基础层是从基础底标高到哪里呢?谢谢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以设置基础中标高里使用最多的标高设为基础层的底标高,这样定义基础时修改标高少。地下室的地面标高可以任选一个,最好是面积最大的一块,这样在后面的梁柱定义中就少修改标高,只要构件的标高定义准确就不影响计算结果。
2011-10-01 08:49:53
-
基础层是从基础底标高到-4.2M
2011-10-05 09:09:33
-
钢筋算量软件,基础层的标高不同: 地下室地面标高不同时,有三种不同标高,如-4.2米、-4.8米、-5米,这时,基础层的高度最好按照地下室构件最多,面积最大一块的地下室地面标高定义,这样便于节省调整时间,布置好后,高的可以回填房芯土,低的也可以,墙面装修可以调整底标高。
2011-10-05 09:19:00
-
定义为多数标高,其它标高在属性中再作调整。
2011-10-07 14:23:39
-
地下室地面标高不同时,有三种不同标高,如-4.2米、-4.8米、-5米,这时,基础层是从基础底标高到哪里呢? 基础层标高可以众基础底到-4。2米的地下室地面的标高,其他的调整标高即可。
2011-10-05 09:51:38
-
当有多个不同的标高时,可以任意设置一个作为基础层的层高,但是要注意为了保证计算结果的准确性,需要对牌不同标高区域的构件的标高进行调整,为了调整构件标高的工作量,建议将面积最大的一块的标高与地下室底板顶面的标高差作为基础的层高
2011-10-05 10:33:30
-
基础层有多个标高时,最好定义最深的标高,-5米
2011-10-05 16:21:12
-
基础层底标高有几个不同标高时,如果有一个的量相对其他的多很多,就定义量多的,如果都差不多,就定义最深的
2011-10-06 08:45:32
-
基础层最好是从基础底标高到-5M,因为基础层的钢筋量除了基础等水平构件之外还要有柱墙等竖向构件。在1000版本中,如果基础层没画墙柱,那么在-1层的柱墙会自动计算插筋。试想一下,假如定义为-4.2,那么-1层中的柱子与顶标高为-4.8和-5米的筏板就不会相交,这部分柱墙也就不会有插筋的钢筋量。
2011-10-06 13:25:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看