cu****@163.COM 2011-10-02 10:50:14 | 山东省 其他专业 | 8670查看 5回答
关于环境类别的问题
环境类别中基础及处于露天环境的的构件为二b类,这句话中露天环境指的是哪些情况啊?露天阳台及露天楼梯说的是哪些阳台跟楼梯,是室外的吗?不是很清楚
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳露天环境指的是露天阳台及露天楼梯、露天钢筋混凝土花架等。
2011-10-02 10:53:28
-
露天环境,顾名思义即暴露在自然环境中;无外围防护的状态。露天阳台及露天楼梯说的是室外的没有外围维护的阳台和楼梯。
2011-10-02 15:49:57
-
露天环境指的是在室外裸露的阳台及露天楼梯。如果是室内的楼梯或封闭的阳台那就不是露天的了。
2011-10-02 11:20:24
-
位于露天环境的建筑物、构筑物包括: 1、所有室外工程,包括:室外台阶、坡道、散水;室外检查井等无遮盖的构筑物。 2、位于建筑物内部的无遮盖(指其上部无顶板、屋面瓦)的楼梯、阳台。 3、屋顶。包括屋顶机房的顶部。 4、位于屋顶的构筑物。如花坛、花架等。
2011-10-02 11:23:19
-
环境类别的区分如下: 一类: 室内正常环境。 二类: 室内潮湿环境;a、非严寒和非寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。 b、严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。 三类: 使用除冰盐的环境;严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境;滨海室外环境。 四类: 海水环境。 五类: 受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境。 注:严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规程》JGJ24的规定。 编辑本段备注说明 一类,二类和三类环境使用年限为50 年规定 注:1 氯离子含量系指其占水泥用量的百分率; 2 预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为 0.06%,最小水泥用量为 300kg/m3;最低混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级; 3 素混凝土构件的最小水泥用量不应少于表中数值减 25kg/m3;4、当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量;5、当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;6、当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。 一类环境使用年限为100 年规定 1、钢筋混凝土结构的最低混凝土强度等级为 C30;预应力混凝土结构的最低混凝土强度等级为 C40; 2、混凝土中的最大氯离子含量为 0.06%; 3、宜使用非碱活性骨料;当使用碱活性骨料时,混凝土中的最大碱含量为 3.0kg/m3; 4、混凝土保护层厚度应按本规范表 9.2.1 的规定增加 40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减少;5、在使用过程中,应定期维护。 其他 1. 二类和三类环境中,设计使用年限为 100 年的混凝土结构,应采取专门有效措施。2.严寒及寒冷地区的潮湿环境中,结构混凝土应满足抗冻要求,混凝土抗冻等级应符合有关标准的要求。 3.有抗渗要求的混凝土结构,混凝土的抗渗等级应符合有关标准的要求。 4. 三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋;对预应力钢筋,锚具及连接器,应采取专门防护措施。 5. 四类和五类环境中的混凝土结构,其耐久性要求应符合有关标准的规定。 对临时性混凝土结构,可不考虑混凝土的耐久性要求。
2011-10-02 11:59:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看