进取 2011-10-02 15:59:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 433查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
将军峰 黄金专家
答题: 168460 被赞: 96027
2011-10-02 16:01:55
板负筋的识别
这是跨板负筋,可是只有一边有标注,单击“识别负筋”后,提取是整条负筋线,但是右键确认后,却只有右边被识别(右边线变成了黄色),请问这种情况如何处理,另外大家在识别板受力筋和负筋时是不是用画线的方法,不用自动识别板筋,我在用时经常出错??谢谢啦
屋脊加筋的画法
图中是别墅屋面折板大样,请问屋脊加筋怎么画上去,我尝试用圈梁定义,绘图汇总后看钢筋三维,折板钢筋变了,在没绘图前是按大样图布置好的.再尝试用自定义线来绘图,却没有平齐板顶的功能, 请教各位前辈,这种情况该如何处理?
关于10.0抽斜屋面板钢筋的问题
用10.0处理斜屋面的时候,我是先将板画好后就布置上板的配筋,然后合并板,画线分割板,再定义斜板,保存汇总计算会出现“板受力钢筋不在同一个平面内”对话框,无法计算。 如果采用先将板画好,然后把板合并再进行画线分割,然后在分割后的板中布置板的配筋,最后定义斜板。这样做的结果让我觉得板的钢筋没有锚到梁内,而是直接到板的折断处。 在实际中到底该如何处理这种情况?谢谢,以下附有上述两种情况的板钢筋图示。
钢筋抽样问题
问题较多,希望答案详细点! 多跨梁中,某跨的上部通长筋修改时,应如何修改? 框架梁端部有悬挑梁,悬挑部分梁高变小,应该如何修改? 阳台有根梁的两头都搭在悬挑梁上,为何汇总计算的时候说支座参数错误? 用图纸导入后,识别梁边线~自动提取梁标识~自动识别梁,结果生成的梁没有原位标注,得手动输入,应如何处理? 为何梁的端部为梁而不是柱时,则该处没有填写钢筋信息的输入框?问题是图纸上该处有钢筋信息,咋办? 布置跨板受力筋,因板厚不同造成板底部标高不同,这是会显示板底标高不同,是否继续布筋。结构说明里面有板底有高差钢筋的形状,这受力筋是否得自己算出钢筋,且根据间距算出该板的总数?还是怎么设置? 结构说明里,高度在某一范围的,架立筋都为一种,此时可否在梁的属性里面将上部通长筋都设置为架立筋的钢筋信息? 感谢!