• BV-3*2.5-CT(SC20-FWC)

    问题补充:是不是桥架里再穿钢管呀,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆有需要从桥架敷设部分、也有需要沿墙敷设部分,都要穿钢管。

    2011-10-03 07:18:09 

  • 已采纳
    BV-3*2.5-CT(SC20-FWC)分别解释 BV: 全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示。 3*2.5 3根分别是1根火线、1根零线、1根地线 SC20 镀锌钢管公称直径20mm WC: 沿墙内暗敷设 FC: 沿地面内暗敷设 CC: 沿顶棚暗敷设 CT: 沿桥架内敷设 桥架一般在顶棚上明敷设,你在车库或商场不吊顶的话,抬头就能看见,镀锌钢管为暗敷设,预埋在墙板里,从墙和板里出来的时候走桥架,就是有桥架的地方一定没有管,他们是分开布的不重复

    2011-10-03 08:13:29 

  • 已采纳
    不是桥架里再穿钢管,是导线出桥架快到终端时穿钢管。

    2011-10-03 05:44:46 

  • 已采纳
    是不是桥架里再穿钢管呀,谢谢 桥架敷设,穿墙处及沿地面部分钢管敷设。

    2011-10-03 08:19:15 

  • 已采纳
    BV-3*2.5-CT(SC20-FWC)的意思是:3根2.5mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘导线的敷设方式及途径时,导线的大部分路径是在(CT)桥架内敷设,而桥架的2端,也就是在桥架的进行前端和出桥架以后的末端部分线路时,是采用(SC20)DN20的焊接钢管(FWC)沿墙内或者楼地面内暗敷,导线则是在管内穿线敷设。 实际在设计时3*2.5mm2的铜芯导线应该计算考虑DN15管径即可(仅供参考,未施工之前可以向设计单位提供咨询建议)。