• 均压环焊接

    高层均压环焊接,定额是按沿建筑物内两根主筋焊接引下来编制的,如与设计不同时定额可以按数量的比例换算。如果采用型钢作均压环接地母线时,应执行接地母线暗敷设子目。 均压环焊接套哪项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、高层建筑中的均压环敷设焊接:是指设计要求进行均压环焊接的相关楼层的建筑物的圈梁中,利用圈梁的外侧2根钢筋进行焊接连通。 2、工程量是以圈梁的周长计算。不会涉及到另行计算主材。 3、应该套《电气设备安装工程》册中的‘避雷网安装’中的‘均压环敷设(利用圈梁钢筋)’这个定额子目。

    2011-10-04 08:24:34 

  • 均压环焊接按延长米计算,套用2-768。参考图示:

    主筋

    2011-10-03 22:14:12 