快乐公主 2011-10-04 13:59:10 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 654查看 6回答
安装电气问题
电气中的焊接钢管,在吊顶内敷设,套定额时是否需要套一遍管道内壁刷漆和两遍管道外壁刷漆?是否还应套一般铁构件制作安装?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气中的焊接钢管,在吊顶内敷设,要不要套是根据情况而定,现在吊顶内都是贴板底走,什么都不需要套,除非你是明敷设,套两遍管道外壁刷漆。如果不是贴墙底,需要吊架的话,套一般铁构件制作安装。管道内壁刷漆除非特殊规定是没有必要套的
2011-10-04 17:53:39
-
这个应该是管道安装里面的子母 刷漆是单独算的
2011-10-04 14:02:54
-
套定额时不需要套一遍管道内壁刷漆和两遍管道外壁刷漆---除非设计有这个要求。不应套一般铁构件制作安装,套明敷设就包括支架制作安装了。
2011-10-04 14:04:04
-
焊接钢管需做防腐,按设计要求,不用套一般铁构件制作安装
2011-10-04 14:14:03
-
电气中的焊接钢管,在吊顶内敷设,套定额时需要套一遍管道内壁刷漆和两遍管道外壁刷漆.不需要套一般铁构件制作安装。
2011-10-04 14:03:15
-
当吊顶内焊接钢管为消防电气使用的,按消防验收要求,外壁应刷防火漆两遍,支架在定额内已包括
2011-10-04 15:38:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看