箭波 2011-10-05 13:44:50 | 江苏省 其他专业 | 471查看 5回答
关于梁里面的钢筋问题~
1,一道框架梁,集中标注,标注的是 2圆25 的上部通长筋,在端支座的地方,原位标注标注的负筋却是 7圆22 / 2圆18 然后接下来来一跨梁上部原位标注 3圆22+(1圆12) 接下来一个支座负筋是 7圆22 / 4圆20 2,我想知道的是上部通长筋2根圆25还通到这个支座吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不通到支座处了。这是因为在支座负筋中,没有与集中标注相同的钢筋,2圆25 的上部通长筋与支座负筋在跨中搭接。
2011-10-05 14:02:08
-
设计者随意修改钢筋没认真复核,咨询设计者。
2011-10-07 11:13:10
-
这个标注是有问题的,原位标注应该是含有集中标注里的2B25。这个地方可以咨询下设计单位
2011-10-05 13:56:20
-
你说的这种情况是图纸设计的出了问题,标注是不对的,应该与设计人员沟通
2011-10-05 15:15:43
-
这个应该是图纸输入有误,应该是3A25+1A12
2011-10-05 14:25:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看