zhao_ai_ping 2011-10-05 15:28:06 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 347查看 1回答
钢筋2009
工程是32层,20层以上算的暗柱箍筋怎么多(层高为3米,暗柱箍筋间距为150,软件算出箍筋为34根)怎么回事问题补充:根数计算式是: Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1404/150)+1 如何理解呀?箍筋是圆8
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2.3*48*14 这个是绑扎连接区的加密长度,间距取min(5*14,100) Ceil(1404/150)这个是正常的间距 由于有连接区的加密,而加密间距小于150,所以计算出34根 没有问题的 很简单,那就说明19层纵筋没有搭接啊....
2011-10-05 16:00:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看