学徒 2014-05-26 21:09:26 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1264查看 3回答
有必要同层构件的混凝土标号统一吗?
各位老师,请问一,同一层,柱梁板墙的混凝土标号和楼梯不一样,浇筑混凝土时是怎么施工的?二,有必要同层构件的混凝土标号统一吗?三,地下室三层的单独车库,有必要把每层的梁板柱墙楼梯的混凝土都加防水剂吗?四,只基础、外墙和顶板加防水剂的话不好施工吗?工地上都是怎么施工的?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,同一层,柱梁板墙的混凝土标号和楼梯不一样,浇筑混凝土时是怎么施工的?
现场实际施工情况是,本层楼梯是同上一层主体(梁、板、柱、墙)一起施工的,如果设计楼梯与上一层混凝土相同时,是可以一块浇筑施工的,如果不同,浇筑混凝土时,可以先浇筑楼梯或最后浇筑楼梯即可。
二,有必要同层构件的混凝土标号统一吗?
同层主体构件混凝土最好统一一个标号,这样浇筑梁、板、柱、墙混凝土时就不会发生混凝土标号错误了,但必须经过甲方现场负责人签字同意的,否则还应该按设计施工的。
三,地下室三层的单独车库,有必要把每层的梁板柱墙楼梯的混凝土都加防水剂吗?
没有必要,基础、外墙、外柱、顶层(-1层)顶梁板的混凝土加防水剂即可。
四,只基础、外墙和顶板加防水剂的话不好施工吗?工地上都是怎么施工的?
不能因为不好施工就将所有混凝土都加外加剂的,这样会给甲方增加不少成本的,但如果甲方签字同意时,可以全部混凝土都加外加剂的,否则内部混凝土构件应该按设计的普通混凝土施工浇筑的;如果设计为全部混凝土加外加剂时,甲方又没有提出变更或技术核定单变更内部混凝土不加外加剂时,直接按设计计算即可。
2014-05-27 09:34:00
-
你好:混凝土等级按设计图纸确定。
2014-05-26 21:12:29
-
一、同一层,柱梁板墙的混凝土标号和楼梯不一样,浇筑混凝土时是先浇筑梁、板、柱,留出钢筋然后浇筑楼梯。分两次浇筑。
二、有必要同层构件的混凝土标号统一?这个不能擅自修改设计,要按设计砼标号计算。
三、地下室三层的单独车库,有必要把每层的梁板柱墙楼梯的混凝土都加防水剂?要按设计执行。
四、只基础、外墙和顶板加防水剂的话不好施工吗?工地上都是按照设计图纸要求施工的。
2014-05-26 21:18:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看