• 软件中钢筋锚固的问题

    在锚固属性里已经有了设置25d,为什么在节点中还有12Lae的设置,是否重复计算了

    重复计算

    锚

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把12*d改成Lae,软件计算时lae,也就是25*d

    2011-10-07 11:02:55 

  • 你好:1.2Lae应该是搭接长度。你截的图中是弯折了12D , 是柱子主筋弯入梁内长度不够了时,端部要弯折12D的弯钩长度。软件是根据规范要求计算的,放心好了不会多算的。

    2011-10-06 14:45:55 

  • 你的图片里是12*d.软件在计算时取12*d,不取锚固 锚固只有在节点中输入了,才能取到。 如果你把12*d改成Lae,那么软件计算时lae,也就是25*d

    2011-10-06 14:48:28 

  • 你把绿色12*d改成25*d

    2011-10-06 22:27:11 