we****@sina.com 2011-10-07 11:47:34 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 382查看 9回答
斜屋面钢筋怎么还是平的?
是先定义了斜板再画的受力筋。仔细看了钢筋三维和编辑钢筋,确实软件是按平的算的。怎么回事?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你看的是板负筋,你再看一下板底受力筋,因为板负筋软件是按,左右伸出长度+支座宽度来计算的,这里你给出了板负筋的伸出长度,斜着摆放钢筋也是这么长。
2011-10-07 11:54:32
-
不会影响计算结果的
2011-10-07 11:57:16
-
看的时候是平的,但是你要是斜板,计算的结果应该是斜的计算的,计算结果是正确的
2011-10-07 13:09:44
-
三维显示中虽然是平的,但软件中是按照斜面计算的,不影响计算结果,只是显示有待改进罢了
2011-10-07 11:52:44
-
不会影响计算结果的;它是按斜板计算的、只是软件设计时的问题。
2011-10-07 13:11:55
-
你所画的负筋长度是水平投影长度,目前软件板受力筋(底筋或面筋)是随屋面坡度计算的,而随斜面的板负筋需要输入水平长度乘以坡度系数即可
2011-10-07 15:24:48
-
三维显示中虽然是平的,但软件中是按照斜面计算的,不影响计算结果。
2011-10-07 17:47:34
-
先定义好斜板,钢筋软件会自动计算
2011-10-08 08:36:36
-
只要不影响计算结果,就没有什么关系。
2011-10-07 16:22:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看