realfox@126.com 2011-10-07 22:28:38 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 289查看 6回答
CAD导图问题
把柱表导入钢筋算量后,为什么只在首层有柱子图元,其他层没有?并且柱表好像没有用,变截面的柱子截面尺寸也没有变?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳导入柱表有图元?是构建列表吧!导入柱表要根据标高设定楼层的,比如KZ1从基础层一直到3层,那么你就要对应楼层里设置楼层号才可以在对应楼层有构建列表显示,至于变截面只要截面信息是对的就没理由不变,在检查下;最后是图元的问题,那事在你有构建列表的情况下绘制或通过CAD识别才会出现的!
2011-10-08 08:41:37
-
其他层的柱子自己复制上去
2011-10-08 08:27:51
-
看看教程学习下
2011-10-07 22:32:28
-
参加培训班学习下
2011-10-07 22:35:36
-
第二层柱子可以从第一层复制上去,然后修改
2011-10-07 22:49:40
-
把柱表导入钢筋算量后,为什么只在首层有柱子图元,其他层没有?并且柱表好像没有用,变截面的柱子截面尺寸也没有变?------------1.检查柱的标高范围是否有其它层的;2.检查是否生成构件。
2011-10-08 07:55:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看