坡屋面的钢筋
我定义的坡屋成的钢筋,先定义钢筋,板的钢筋定义成拉通的,再把板分割,,再三点定义坡屋,弄好后钢筋三维显示钢筋没有跟着板走,计算出来的结果也不一样,到度是怎能么回事呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你把板分割了,但是钢筋的布置范围没有变,还是通长布置的,所以计算出来就不对,应先把板分割,再按板分块布置钢筋和三点定义斜板,先定义斜板再布置钢筋也可以,单分割板必须在前。
2011-10-08 05:59:02
-
应该先布置斜板,再布置钢筋,按照正常的操作程序做
2011-10-08 07:55:00
-
如果不太明白,可以看看视频教程。
2011-10-08 07:59:30
-
你好,先要分割板的,在确定钢筋
2011-10-08 08:48:07
-
你好 先定义好斜板 再布置钢筋才不会出错
2011-10-08 09:10:56
-
先布置上板----布置钢筋-----分割板-----三点定义斜板,做完这几步一定要记得一个功能平齐板顶,软件会提示你是否同时手动修改顶标高后的柱、墙、梁顶标高,你点击是,这样钢筋会自动随板面坡度调整了