cailiangquan 2011-10-08 09:07:12 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 800查看 3回答
剪力墙钢筋问题
千赢官网首页登录入口钢筋软件中,对于转角剪力墙(L型)外侧水平筋的计算设置中: 1、水平钢筋拐角暗柱外侧节点,墙外侧水平钢筋连续通过 2、水平钢筋拐角暗柱外侧节点,墙外侧水平钢筋伸至端部弯折15D 对于这两种计算设置,哪种比较合理? 如果墙外侧水平钢筋连续通过,那么通过拐角后的搭接长度,在软件中如何体现?根据编辑钢筋这项功能,看不到有这个搭接的钢筋量,是否没有计算到该部分钢筋量?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按03G101以后平法,必须采用第一种形式,必须连续通过,00G101以前的版本有“到端部弯折15D”的做法,03G101以后的平法没有弯折15D的做法,转角钢筋增加一个搭接长度。其他属性里面有个“水平钢筋是否增加搭接”就是为这个设定的,你选“是”OK
2011-10-08 15:48:28
-
第一种,转角墙这个是有搭接量的...你再仔细看下。如果是端部只有暗柱的话是没有的。
2011-10-08 12:41:53
-
先按03G101平法设置,在计算设置中可按设计图纸调整。
2011-10-08 15:53:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看