• 砌体加筋的布置

    构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500配置2A6水平钢筋和冷拔直径为4的分布钢筋平面内点焊成拉结网片,每边伸入墙内不少于1000(或至门窗洞口)。底部三层上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。这是不是相当于砌体加筋?可以在砌体里面直接输入吗?水平钢筋是不是该输2A6@500?网片的意思我不太懂,该怎么设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500配置2A6水平钢筋和冷拔直径为4的分布钢筋平面内点焊成拉结网片,每边伸入墙内不少于1000(或至门窗洞口)。底部三层上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。这是不是相当于砌体加筋? 答:是的,这是砌体加筋。 2.可以在砌体里面直接输入吗? 答:通长的砌体加紧在定义砌体墙的时候可以定义,其余的砌体加筋单独定义就行 3.水平钢筋是不是该输2A6@500?网片的意思我不太懂,该怎么设置? 答:输入2A6@500就行; 砌体加筋一般是两根钢筋,你的这个工程是用4个的冷拔丝把这两根钢筋焊接起来形成网状的砌体加筋(横向是A6,纵向A4);在软件上好像没有这种加筋只能手算

    2011-10-08 09:53:35 

  • 可以按你说的输入。

    2011-10-08 09:34:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!