realfox@126.com 2011-10-09 17:08:14 | 新疆维吾尔自治区 安装算量GQI | 2747查看 1回答
桥架中起点已经设置好了,但选择起点时提示“没有桥架起点或选择的第一根管不与桥架相连”
None
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
三种可能:1、是可能没有设置起点。
2、因为没有选择紧挨着桥架的那一段管道。
3、是可能桥架的标高和管道的标高不一样,忘记了生成立管,这样桥架与管道是没有连接在一起的 。2016-11-13 02:22:31