甜美莉丽 2011-10-09 17:09:31 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1252查看 5回答
框架-剪力墙结构 剪力墙抗震等级是三级,框架抗震等级是四级,工程信息我应该输入几级抗震?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在楼层设置里,可以单独改某一构件的抗震等级
2011-10-09 22:06:20
-
按三级输入,在工程设置里,再区别输入。
2011-10-09 17:13:00
-
是的,你按大多数的输入,在工程设置里调整个别的
2011-10-09 17:14:22
-
框架-剪力墙结构 剪力墙抗震等级是三级,框架抗震等级是四级,工程信息我应该输入几级抗震? 答:工程设置中应该按最高级别设置,按三级抗震设置,在进行框架计算时抗震等级在属性中按四级设置。
2011-10-09 17:28:55
-
通常这种情况剪力墙构件要多一些,按三级抗震设置, 在定义框架构件时,比如框架柱时在属性中将抗震改为四级,其它的雷同。
2011-10-09 19:44:01