jjyhcy 2011-10-10 09:50:36 | 北京市 其他专业 | 2485查看 7回答
电气中,明装钢管还用计算支架么?
None
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.用管卡(U型卡)敷设的明装钢管,不用再计算支架了。 2.由于管道距墙、距顶的距离较远,已经不能用管卡敷设了,需要用支吊架敷设管道的,管道支吊架另行计算,执行第5章支架制作安装子目,且不扣除管卡。
2011-10-10 13:53:43
-
电气中,明装钢管还用计算支架么? 北京2001电气定额明装钢管安装在子目已经含有一般支架的用量及费用,如实际与定额不符可以按实际计算支架重量,去掉子目中的电线管管卡子。
2011-10-10 10:02:13
-
电气子目中,明装钢管是考虑采用管卡固定的,如用支架则需根据具体情况,增加支架的安装费用同时扣除定额内相应的管卡安装费用。 提问者回复(2011-10-10 10:15:25): 定额中相同规格100米的电线管明装和暗装的综合工日已经相差了15%左右,这个15%是不是您所说的安装费呢? 安装费包括材料也就是管卡及配件的材料费和人工费,管卡安装的人工费在明装钢管人工费的含量只能协商解决,定额没有解释。但是你说这个对比可以做为可参照的依据。
2011-10-10 10:04:17
-
电气中,明装钢管不用计算支架,一般都是按常规做的,定额也是按常规考虑,除非特殊情况,价格高于定额太多,否则一般不换算
2011-10-10 10:05:24
-
看钢管多大吧。你可以在定额中,看看材料内是否包括管箍、管卡等,如果没有,就必须计算支架。
2011-10-10 10:10:10
-
电气中,明装钢管还用计算支架么? 答:电气中,明装钢管不用计算支架. 但明装的要比暗装的贵一点就是这个道理.
2011-10-10 10:21:15
-
1、先了解一下图中要求钢管明设方式,即是沿墙还是沿支架敷设; 2、了解沿墙或沿支架敷设的施工工艺; 3、看要套的定额工作内容和给定的材料含量,这样你就可以确定如何使用定额子项了。 4、上述问题供参考。
2011-10-10 11:19:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看