天之星 2011-10-10 17:26:40 | 江西省 土建算量GCL2013 | 819查看 5回答
基础的分类
请问一下,地下室有250厚的板且配了双向钢筋。图形算量是用筏板命令还是板的命令画。他是什么基础
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是基础板(与土接触的板)就要用筏板基础来绘制,否则用现浇板来绘制的话模板就会计算错误。 如果是楼板就要用现浇板来绘制了
2011-10-11 09:01:33
-
按板定义还是按筏板基础定义,要看你的“板”的位置,如果地下室顶板,那肯定是按板定义、画了,不管怎么配筋;如果是底板,那就按筏板基础定义、画了。
2011-10-10 17:32:27
-
筏板定义筏板定义筏板定义
2011-10-10 17:40:36
-
如没有明确,那就要看所处位置,如在底就是基础,用筏坂画,如在顶或中间,用板画..
2011-10-10 17:47:21
-
首先看是基础还是地下室顶板,基础按筏板,顶板按板
2011-10-10 17:46:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看